找回密碼
 立即注冊
查看: 88|回復: 6

自來水試壓多少壓力為標準?

[復制鏈接]
  • TA的每日心情
    無聊
    2024-10-12 09:16
  • 簽到天數: 54 天

    [LV.5]常住居民I

    100

    主題

    485

    回帖

    1861

    積分

    版主

    積分
    1861
    樓主
    發表于 2024-10-11 13:11:43 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    自來水試壓多少壓力為標準?
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-11-1 15:21
  • 簽到天數: 47 天

    [LV.5]常住居民I

    69

    主題

    167

    回帖

    1038

    積分

    版主

    積分
    1038
    沙發
    發表于 2024-10-11 13:16:19 | 只看該作者
    自來水試壓的標準壓力一般為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
    輕輕的來,那就留下點印記吧
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    昨天 17:14
  • 簽到天數: 47 天

    [LV.5]常住居民I

    116

    主題

    208

    回帖

    1261

    積分

    版主

    積分
    1261
    板凳
    發表于 2024-10-11 13:26:56 | 只看該作者
    自來水試壓的標準壓力為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。

    根據《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》GB 50242-2002,室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統的試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,且不得低于0.6MPa。這一標準確保了水管系統在正常和極端情況下都能穩定運行,避免因壓力不足導致的供水問題。
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    慵懶
    4 天前
  • 簽到天數: 54 天

    [LV.5]常住居民I

    135

    主題

    383

    回帖

    1755

    積分

    版主

    積分
    1755
    地板
    發表于 2024-10-11 13:35:24 | 只看該作者
    自來水試壓的標準壓力通常為0.6-0.8MPa。

    這個范圍的壓力可以確保管道系統的完整性和安全性,同時也能滿足日常用水的需求。在試壓過程中,需要關閉水表總閥,對室內管道系統進行打壓試水,并檢查是否有漏水現象。如果打壓超過0.8MPa,可能會對管道系統造成損害,因此需要注意控制壓力。

    需要注意的是,具體的試壓標準可能會因地區、建筑物類型和管道材質等因素而有所不同,建議在進行試壓前咨詢專業人士或參考相關規范。
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-10-11 08:39
  • 簽到天數: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    11

    主題

    10

    回帖

    64

    積分

    技術員

    積分
    64
    5#
    發表于 2024-10-11 13:41:33 | 只看該作者
    自來水供水壓力標準是試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6mpa 。
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-10-11 15:57
  • 簽到天數: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    2

    主題

    14

    回帖

    45

    積分

    助理技師

    積分
    45
    6#
    發表于 2024-10-11 16:23:45 | 只看該作者
    自來水試壓的標準壓力通常為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。具體試壓過程中,金屬及復合管給水管道系統在試驗壓力下觀測10分鐘,壓力降不應大于0.02MPa;塑料管給水系統則需在試驗壓力下穩壓1小時,壓力降不得超過0.05MPa,并在工作壓力的1.15倍狀態下穩壓2小時,壓力降不得超過0.03MPa。
    回復

    使用道具 舉報

    該用戶從未簽到

    5

    主題

    12

    回帖

    41

    積分

    助理技師

    積分
    41
    7#
    發表于 2024-10-12 15:48:15 | 只看該作者
    自來水試壓的標準壓力通常為0.8MPa(兆帕),這是根據《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》GB 50242-2002中的規定。在試壓過程中,壓力應逐漸上升至標準值,并保持一段時間來檢查管道是否有泄漏或損壞。